01.主題  │  [三菱電機 → 變頻器]    

獻宗    2020/8/19 下午 05:37:00

想請問我的設備台車,舊型變頻器A520-3.7K,更換A820-3.7K後電機無法運作
參數照舊A520進行設定,當中端子有修改的的參數如下
參數180 修改 23
參數192 修改 11
參數193 修改 33
操作面板主顯示器下監控,MC激磁後,IPF 訊號無ON
想請問參數192及193修改後A800有哪些相關參數需再修改

 

 

管理者     2020/8/20 上午 08:51:40
A520
參數180 修改 23
參數192 修改 11
參數193 修改 33
應為使用FR-A5AP配件
進行向量控制使用
請確認更換為A820時
對應FR-A8AP配件
進行向量控制參數
是否有相對應使用 
 

 

 

獻宗     2020/8/21 下午 05:04:46
謝謝指導,A800參數方面真的比A500多相當多
後續向量控制參數設定完後
在操作面板主顯示器下監控,MC激磁後
操作時訊號RL,RUN,OL及STF或STR 有ON
IPF 訊號還是無ON
另外SO 此訊號常ON 所屬正常情形嗎
操作面板並無任何異常訊息 
 

 

 

管理者     2020/8/25 上午 09:03:42
請洽詢您購買變頻器的供應廠商

請廠商協助進行確認 
 

 

 

 
 
 
02.主題  │  [三菱電機 → 變頻器]    

黃先生    2019/9/24 下午 08:58:57

主電源端冷凍壓縮機啟動;變頻器常跳
Eov3,Eov2
系統有四部變頻器同時發生


 

 

管理者     2019/9/24 下午 10:44:36
請洽詢業務協助處理 
 

 

 

 
03.主題  │  [三菱電機 → 變頻器]  數度切換  

阿樺    2014/8/30 下午 08:18:31

E700變頻器 1STF和SD導通 由外部輸入參數 例如60
2RL 和SD 加 STF和SD導通 速度固定30
可以做ㄇ P79 和P340 設定??

 

 

管理者     2014/9/1 下午 01:48:03
Pr.79 設為2固定外部模式

當RL未導通時由端子2輸入電壓決定頻率

當RL導通時由參數Pr.6設定頻率 
 

 

 

 
04.主題  │  [三菱電機 → 變頻器]  相同的負載輸出為何需要變更變頻器內部參數  

嘉振    2012/8/31 下午 03:10:16

我想請問,我的設備是雷射鑽孔機(新武),其中有使用鼓風機與三菱變頻器,前天因鼓風機卡死,所以,找了替代的鼓風機(輸出相同)接上後發生無法連續生產,異常原因是變頻器顯示Ov3,經變更基本參數8之後,異常便消失,請問,為何輸出功率相同但仍需變更內部參數?
謝謝!

 

 

管理者     2012/8/31 下午 05:00:22
嘉振您好,
請檢查變頻器參數71,80,81,800等參數是否有設定調整過,因可能該變頻器採用先進磁束向量控制,曾對原鼓風機進行過自動調諧操作,所以雖然替代的鼓風機容量相同,但二顆的特性不可能完全相同,所以造成更換鼓風機後發生ov3異常.
如這些參數確有設定,建議可再進行自動調諧操作一次. 
 

 

 

 
05.主題  │  [三菱電機 → 變頻器]  變頻器寫入參數問題  

小p    2012/4/16 上午 08:47:31

變頻器 參數設定時 出現Er4
無法寫入,如何解決

 

 

秘密     2012/5/2 上午 11:14:31
出現Er.4就是變頻器不是在PU摸式下執行面板參數寫入
按操作面板PU/EXT鈕,更改為PU模式就OK了
如果PU/EXT鈕無法更改,請更改參數Pr.79 運轉模式選擇即可 
 

 

 

管理者     2012/5/4 上午 09:45:33
補充一下
Pr.79改為1即為PU模式
另外還有一種可能
Pr.77被改為唯讀模式
請將Pr.77修改為2
以上~ 
 

 

 

 
 