M-SYSTEM技研 並接式電源用避雷器產品一覽

 

並接式電源用避雷器(Class 1 )

型號: MAL

規格書

使用手冊

DXF

 

型        號 使用電源電壓

最大使用電壓

(Uc)

電壓防護位準

(Up)

放電耐量

(Imax)

應答時間
MAL-230Y (無警報輸出) 230V AC 255V AC 1000V

25kA

(10/350μs)

50ns以下
MAL-230A(有警報輸出) 230V AC 255V AC 1000V
MAL-400Y(無警報輸出) 400V AC 440V AC 2000V
MAL-400A(有警報輸出) 400V AC 440V AC 2000V

 

 

 

N-PE間保護用避雷器(Class 1)

型號: MALN

規格書

使用手冊

DXF

 

型        號 使用電源電壓

最大使用電壓

(Uc)

電壓防護位準

(Up)

放電耐量

(Imax)

應答時間
MALN-230 230V AC 255V AC 4000V

100kA

(10/350μs)

50ns以下

 

 

 

三相一體型電源用避雷器(Class 2)

型號: MAT2

規格書

使用手冊

DXF

 

型        號 使用電源電壓

最大使用電壓

(Uc)

電壓防護位準

(Up)

放電耐量

(Imax)

應答時間
MAT2-240 240V AC

240V AC

(線間)

1500V

20kA(8/20μs),

40kA(8/20μs)

3ns以下

(N-PE間

20ns以下)

MAT2-440 440V AC

440V AC

(線間)

2500V

 

 

型號: MAT3

規格書

使用手冊

 

型        號 使用電源電壓

最大使用電壓

(Uc)

電壓防護位準

(Up)

放電耐量

(Imax)

應答時間
MAT3-240 240V AC

240V AC

(線間)

1500V

20kA(8/20μs)

3ns以下

(N-PE間

20ns以下)

 

 

 

並接式電源用避雷器(Class 2)

型號: MAK2

規格書

使用手冊

DXF

 

型        號 使用電源電壓

最大使用電壓

(Uc)

電壓防護位準(Up)

放電耐量

(Imax)

應答時間
@1.0kA(8/20μs) @5kA(8/20μs)
MAK2-110 110V AC

130V AC

500V 700V

20kAx2次

(8/20μs)

20ns以下

MAK2-220 220V AC

320V AC

1000V 1500V
MAK2-400 4000V AC 530V AC 1800V 2500V

 

 

N-PE間保護用避雷器(Class 2)

型號: MAKN

規格書

使用手冊

DXF

 

型        號 使用電源電壓

最大使用電壓

(Uc)

電壓防護位準(Up)

@6kA(1.2/50μs),@5kA(8/20μs)

放電耐量

(Imax)

應答時間
MAKN-220 220V AC 260 AC 1500V

40kA

(8/20μs)

100ns以下

 

 

產品說明

    MAL 並接式電源用避雷器(Class 1 )

• 保護電氣設備免於遭受直接雷擊侵入到電源線路

• 電源線-接地間及電源線-中性線間並接用1埠SPD

• 檢測到放電元件的異常動作,並且透過警報接點輸出

• JIS C 5381-1(class 1)對應

• 工作電源電壓、警報輸出

   230V AC 無警報輸出(型號: MAL-230Y)

   230V AC 有警報輸出(型號: MAL-230A)

   400V AC 有警報輸出(型號: MAL-400A)

• 最大使用電壓(Uc)

   255V AC(MAL-230□) 440V AC(MAL-400□)

• 電壓防護位準(Up)

   1000V(MAL-230□) 2000V (MAL-400□)

• 放電耐量 25kA(10/350μs)的超高耐量型

 

MAL接線說明圖

斷路器的安裝

    由於雷是自然界的現象,當遭受超過本產品放電耐量的雷擊時,本產品可能因超過可處理容量而燒毀,造成突然短路的狀態。所以為了進一步預防性保護,請在避雷器的電源側安裝斷路器。斷路器可以是配線用斷路器或漏電斷路器(具OC)。

 

三相3線式(△配線)TT系統

 

電源(例) Class 1避雷器 Class 2避雷器
SPD1 SPD2 SPD3 SPD4 SPD5
三相3線 220V AC MAL-230 MALN-230 MAK2-220 MAKN-220 MAT2-2404□□

MALN N-PE間保護用避雷器(Class 1)

• 保護電氣設備免於遭受直接雷擊侵入到電源線路

• 電源中性線(N)-設備側接地(PE)間並接用1埠SPD

• 放電耐量 100kA(10/350μs)的超高耐量型

• JIS C 5381-1(class 1)對應

• 最大使用電壓(Uc)  255V AC

• 電壓防護位準(Up)  4000V

 

MALN接線說明圖

斷路器的安裝

    MAT2/MAT3 三相一體型電源用避雷器(Class 2)

MAT2

• 單相2線、單相3線、三相3線、三相4線對應

• 具監示燈號、c接點警報輸出(選配)

• JIS C 5381-1(class 2)對應

• 放電耐量 20kA(8/20μs)、40kA(8/20μs)

• 應答時間 3ns以下 (N-PE 間 20ns以下)

 
MAT3

• 單相2線、單相3線、三相3線、三相4線對應

• 具監示燈號、c接點警報輸出(選配)

• JIS C 5381-1(class 2)對應

• 放電耐量 20kA(8/20μs)

• 應答時間 3ns以下 (N-PE 間 20ns以下)

   

MAT2的接線說明圖

 

三相4線式 (TT系統/電源側接地(N)與設備側接地(PE)採個別接地時)

    MAK2 並接式電源用避雷器(Class 2)

• Plug-in型

• 保護電氣設備免於遭受直接雷擊侵入到電源線路

• 電源線-接地間並接用1埠SPD(根據IEC 61643-1001)

• 放電耐量 100kA(10/350μs)的超高耐量型

• JIS C 5381-1(class 2)對應

• 110V AC (型號: MAK2-110)

  220V AC (型號: MAK2-220)

  400V AC (型號: MAK2-400)

• 放電耐量 20kA x 2次(8/20μs)

• 應答時間 20ns以下

    MAKN N-PE間保護用避雷器(Class 2)

• Plug-in型

• 保護電氣設備免於遭受直接雷擊侵入到電源線路

• 電源中性線(N)-設備側接地(PE)間並接用1埠SPD

• 放電元件採用氣體式放電管。安全的應對接地故障產生的N-PE間過電壓

• 使用電壓識別key來防止不同工作電壓誤插

• JIS C 5381-1(class 2)對應

• 220V AC

• 放電耐量 40kA (8/20μs)的超高耐量型

• 應答時間 100ns以下