01.主題  │  [三菱電機 → 變頻器]    

獻宗    2020/8/19 下午 05:37:00

想請問我的設備台車,舊型變頻器A520-3.7K,更換A820-3.7K後電機無法運作
參數照舊A520進行設定,當中端子有修改的的參數如下
參數180 修改 23
參數192 修改 11
參數193 修改 33
操作面板主顯示器下監控,MC激磁後,IPF 訊號無ON
想請問參數192及193修改後A800有哪些相關參數需再修改

 

 

管理者     2020/8/20 上午 08:51:40
A520
參數180 修改 23
參數192 修改 11
參數193 修改 33
應為使用FR-A5AP配件
進行向量控制使用
請確認更換為A820時
對應FR-A8AP配件
進行向量控制參數
是否有相對應使用 
 

 

 

獻宗     2020/8/21 下午 05:04:46
謝謝指導,A800參數方面真的比A500多相當多
後續向量控制參數設定完後
在操作面板主顯示器下監控,MC激磁後
操作時訊號RL,RUN,OL及STF或STR 有ON
IPF 訊號還是無ON
另外SO 此訊號常ON 所屬正常情形嗎
操作面板並無任何異常訊息 
 

 

 

管理者     2020/8/25 上午 09:03:42
請洽詢您購買變頻器的供應廠商

請廠商協助進行確認 
 

 

 

 
 
 
02.主題  │  [三菱電機 → PLC]    

LKK137    2020/8/16 下午 09:31:46

FX5uc-32mt/ds-ts PLC, 利用GX Works3 的 TOOL/ Predefined Protocol support function, 寫入 SLMP格式 資料 到 PLC , 和在程式中加入 SP.CPRTCL 指令,寫入到PLC後, 就無法和PLC 連線通訊, Error燈一直閃爍,

利用 ping 192.168.0.100, 仍可ping到PLC, 就是無法用GX Works3 和PLC 連線通訊, Error燈一直閃爍

是PLC 故障嗎? 可否寄回檢測維修?

 

 

管理者     2020/8/17 下午 03:48:32
使用SP.CPRTCL 並不會造成GX Works3 和PLC 連線通訊異常

如果還是無法透過GX Works3 和PLC 連線

請洽詢業務協助處理 
 

 

 

 
03.主題  │  [三菱電機 → PLC]    

Chen    2020/8/13 下午 03:11:32

請問三菱FX系列PLC有支援 同步串列埠協議SSI 通訊嗎?

 

 

管理者     2020/8/13 下午 05:22:08
FX PLC沒有支援同步串列埠協議SSI 通訊

需使用L系列 或 R系列PLC 才有對應的模組可供使用 
 

 

 

 
04.主題  │  [三菱電機 → PLC]    

Ajax    2020/4/19 下午 05:21:56

請問需要使用FX5U內建的高速器接手搖輪,用脈波輸出控制步進馬達,有沒有相關的手冊可以參考寫法,或是有範例程式可以參照呢?謝謝。

 

 

管理者     2020/4/20 上午 08:49:28
FX5U的定位功能沒有支援手搖輪

需透過PLC程式撰寫將此手搖輪信號傳送至定位功能進行控制

如需詳情 請洽詢對應業務 
 

 

 

 
05.主題  │  [三菱電機 → PLC]    

沈先生    2020/3/30 上午 07:17:19

想請問 FX 5U想透過 SLMP 與 Visual Basic通訊
我PLC已顯示連線了! 但 我Visual Basic 發訊 但PLC沒回應我...

請問有範例嗎?

 

 

管理者     2020/3/30 下午 05:54:56
建議使用三菱連線軟體

mx component

已內建VB連線範例

可直接使用

如需詳情 請洽詢對應業務 
 

 

 

 