Collapse Icon 01.主題  │  [三菱電機 → AC伺服]  QD77MS2+MR-J4-B  

Evan    1/24/2018 7:10:02 AM

伺服機構(龍門雙軸),參數設定同期控制(軸2追隨軸1),伺服在位置移動中執行軸停止命令,伺服機構停止正常,
但要再繼續啟動位置移動(下Cd.6)會出現錯誤error code:106,請問要如何排除?

 

 

管理者     1/24/2018 10:38:40 AM
error code:106
Stop signal ON at start
Start is requested when a stop signal is turned ON
請確認停止命令是否解除,再重新啟動位置移動 
 

 

 

 
Collapse Icon 02.主題  │  [三菱電機 → AC伺服]  JE-C上市時間?  

阿強    1/20/2018 6:16:03 PM

你好,請問伺服 JE-C 有上市了嗎?2000w

 

 

管理者     1/22/2018 8:48:17 AM
已請業務回覆給您 
 

 

 

 
Collapse Icon 03.主題  │  [三菱電機 → AC伺服]  GXWORK2 連線後找不到QD77MS  

KK    11/3/2017 4:46:29 PM

GXWORK2 程式讀取後工作區智能模塊選項上無法找到QD77MS模塊,開新檔案規劃也只有QD75MS型號可選,之前只要連線就能讀到其他型號,有其他方式能在GXWORK2讀的到QD77MS型模塊嗎?

 

 

管理者     11/6/2017 9:28:54 AM
開新檔案規劃也只有QD75MS型號可選?

請問你指的是QD75MH還是QD77MS?

另外請確認GX Works2版本是否為最新版本

目前最新版本為1.568S

 
 

 

 

 
Collapse Icon 04.主題  │  [三菱電機 → AC伺服]  J2S to J4 ( S mode)  

K    7/19/2017 5:25:47 PM

請問:
目前 J2S driver 是用 S 模式
也可以用 J2S to J4 模組去替換成 J4 嗎?
謝謝

 

 

管理者     7/20/2017 1:59:47 PM
可能要先確認您的J2S的型號及相關馬達搭配為何

如果是一般J2S型號轉換J4沒有問題

已請業務與您連絡 
 

 

 

 
Collapse Icon 05.主題  │  [三菱電機 → AC伺服]  MR-J2M-10DU燈不亮問題  

小楊    3/6/2017 8:09:33 PM

你好
問題想請教
設備:
QD75M-->MR-J2M-P8B後面接了四張MR-J2M-10DU(四軸)
問題1:
將此組設備斷電重開後,其中四塊MR-J2M-10DU模塊會有1~2塊模塊上的綠燈紅燈都不會亮(每次不亮的模塊不是固定的),需再次斷電10~20分鐘後再次送電才會正常
問題2:當PLC程式對QD75M下達寫入flash rom指令後出現問題1的現象(每次執行寫入動作都會如此)
以上問題請賜教...謝謝

 

 

管理者     3/7/2017 3:33:03 PM
您的問題過於複雜

請業務與您連絡 
 

 

 

 